【求助】主变高压侧电压选择
q1a2z3p4l5
q1a2z3p4l5 Lv.5
2012年06月28日 11:49:16
只看楼主

小水电站做改造,一台主变高压侧接至10kV线路,低压侧接至0.4kV发电机出口母线。那么,主变变比应该选10±5%/0.4kV?还是选10.5±5%/0.4kV?变压器高压侧与线路电压(10kV、35kV)相等的都是降压变压器么?

小水电站做改造,一台主变高压侧接至10kV线路,低压侧接至0.4kV发电机出口母线。那么,主变变比应该选10±5%/0.4kV?还是选10.5±5%/0.4kV?
变压器高压侧与线路电压(10kV、35kV)相等的都是降压变压器么?
免费打赏
ycpowerxm
2012年07月02日 17:15:02
2楼
应该选10.5±5%/0.4kV
回复
pan_white
2012年07月02日 20:18:22
3楼
应该选10.5±5%/0.4kV。无论降压还是升压变压器,高压侧与线路电压(10kV、35kV)都是相等的。
回复
gazlle
2012年07月03日 14:32:30
4楼
首先,正规的选择是10.5KV的升压变,但是,小容量的10.5KV升压变比较少,也比较贵,一般从工程经济方面来说,电站容量小的话可以选择10KV的变压器用。
回复
q1a2z3p4l5
2012年07月04日 08:29:50
5楼
怎么区分升压变和降压变呢?