关于滑触线截面积计算公式问题
jilongdz
jilongdz Lv.2
2012年06月28日 17:41:17
只看楼主

这是一个公司给的公式我自己感觉有问题,是否应该乘以同时系数?还有同时系数的取法是否正确。请各位高手帮解答一下!正常情况下,滑线阻抗的计算如下(按1米长度计算) :Z=ρ20[ 1+0.004(θ-20)]x Fa x Kj/S,其中:Z为阻抗=0.0001468Ω/M;ρ20为20℃导电率,铜ρ20=0.0175Ωmm2/m(按贵公司提供数值计算);θ为滑线实际工作温度 [℃],取45℃;Fa同时系数,指用电设备同时工作的系数,现场为两用一备,则为0.68x0.68=0.4624;


这是一个公司给的公式我自己感觉有问题,是否应该乘以同时系数?还有同时系数的取法是否正确。请各位高手帮解答一下!
正常情况下,滑线阻抗的计算如下(按1米长度计算) :
Z=ρ20[ 1+0.004(θ-20)]x Fa x Kj/S,其中:
Z为阻抗=0.0001468Ω/M;
ρ20为20℃导电率,铜ρ20=0.0175Ωmm2/m(按贵公司提供数值计算);
θ为滑线实际工作温度 [℃],取45℃;
Fa同时系数,指用电设备同时工作的系数,现场为两用一备,则为0.68x0.68=0.4624;
Kj为集肤效应为0.7;
S为截面积
则S=ρ20[ 1+0.004(θ-20)]x Fa x Kj/Z
=0.0175x1.1x0.4624x0.7/0.0001468
=42.4444mm
免费打赏

相关推荐

APP内打开