(1)系统要求空调是保证机房环境及人员舒适度的重要手段,为满足机房及办公人员的需求,主机房采用采用舒适性空调。计算机机房必须维持一定的正压,与其他房间的压差不应小于4.9Pa,与室外静压差不应小于9.8Pa。该要求可通过新风机的运行和余压阀的控制达到。为维持机房一定的正压和为机房工作人员补充新鲜空气,应设置新风系统,并设置排风系统。(2)设备选型A.空调选用2台制冷量为3KW的空调。B、新风系统
空调是保证机房环境及人员舒适度的重要手段,为满足机房及办公人员的需求,主机房采用采用舒适性空调。
计算机机房必须维持一定的正压,与其他房间的压差不应小于4.9Pa,与室外静压差不应小于9.8Pa。该要求可通过新风机的运行和余压阀的控制达到。为维持机房一定的正压和为机房工作人员补充新鲜空气,应设置新风系统,并设置排风系统。
(2)设备选型
A.空调
选用2台制冷量为3KW的空调。
B、新风系统
为维持机房一定的正压和为机房工作人员补充新鲜空气,应设置新风系统。
新风量的计算选取
.按换气次数6次/h考虑:
G = S*H*N = 20*3*6=360m3 /h
S—机房面积,H—机房净空高度,N—每小时换气次数
˙换气容量确定(考虑20%的冗余) :
G总 = 360*1.2 = 432 m3 /h
故新风机风量选用450 m3 /h为宜
这就是工程要求,我是电气的,对这个一点都不了解,希望各位大大帮帮我,简单的介绍一下解决的方案,万分感谢!!!