三相室内配电箱断路器电流计算
lb206
lb206 Lv.2
2006年12月26日 18:06:59
来自于断路器
只看楼主

办公室是三相进线的,负载主要有一个中央空调5P,荧光灯9盏,电脑8台,荧光灯和电脑接在哪项上不知道,哪位大侠帮我看看我这样选 有没有问题?Pe=5*735+(9*40+300*8)*3=11955WIjs=pe/380/1.732=18.16取系数为1.5, 所以三相进线总开关的电流应为 1.5*18.16=27.24A,所以开关选30A 的。室内设计选型时是不是不用考虑功率因数和需要系数的?或者都按1来计算了?

办公室是三相进线的,负载主要有一个中央空调5P,荧光灯9盏,电脑8台,荧光灯和电脑接在哪项上不知道,哪位大侠帮我看看我这样选 有没有问题?

Pe=5*735+(9*40+300*8)*3=11955W
Ijs=pe/380/1.732=18.16
取系数为1.5, 所以三相进线总开关的电流应为 1.5*18.16=27.24A,所以开关选30A 的。

室内设计选型时是不是不用考虑功率因数和需要系数的?或者都按1来计算了?
免费打赏
jinze_tg
2006年12月26日 23:32:03
2楼
你为什么要*3呢?
回复