本人遇到个项目甲方考虑经济成本准备采用水环热泵系统,甲方把设计院的一份方案说明发过来了,我不是完全理解,尤其是最后的空调系统方案,望做过水环热泵的同行帮忙解释。介绍一下项目情况,位于北方,建筑分为三个独立建筑,每个建筑相隔几米,每个建筑分为2层,每层一万平方米。设计院的方案说明详见附件。

本人遇到个项目甲方考虑经济成本准备采用水环热泵系统,甲方把设计院的一份方案说明发过来了,我不是完全理解,尤其是最后的空调系统方案,望做过水环热泵的同行帮忙解释。介绍一下项目情况,位于北方,建筑分为三个独立建筑,每个建筑相隔几米,每个建筑分为2层,每层一万平方米。设计 方案说明.png院的方案说明详见附件。

方案说明.png

免费打赏
nacker110
2012年06月30日 13:36:32
2楼
末端这个不存在问题,风盘加新风,新风热回收由全热交换器来实现!
夏季及过渡季用冷水机组就是冷冻水系统了!上面的冬季内区用冷却塔制冷这句话是不是该是夏季吧?!冬季还制冷?用冷却塔制冷就是水环热泵了。
冬季制热说的很清楚,锅炉或者土壤源热泵!
夏季采用冷冻水系统给所有区制冷的同时,水环热泵辅助给内区制冷!(不知道有没有这个必要?)
回复
nacker110
2012年06月30日 13:38:12
3楼
而且你这个和水环关系不大啊·水环只是其中一小部分而已!制冷主要还是冷水机组!
回复
yzhchlan
2012年07月02日 16:04:10
4楼
冬季热源:对于采用水环热泵系统,冬季热负荷为0KW; 当不采用水环热泵系统时,冬季热负荷为1177kW。
热负荷是客观的存在的啊,不会因为采用不同的系统而改变吧?
冬季预热热负荷为:2500kW(按2h预热计算),天然气锅炉或者土壤源热泵热负荷:2500kW(按2h预热计算)
冬季内区采用冷却塔制冷:这句话没问题。因为内区在冬季也可能很热,要供冷。不过感觉到这么小面积的建筑,内区在冬季可能还需要制热。即使要供冷,最好也是用热泵机组,在供冷的时候,向水源侧放出热量,这样可以提高水源侧的温度,对别的区域的制热会起到好的作用。
冬季采用天然气锅炉房或者土壤源热泵机组供热(夏季热泵机组也要运行,保持东、夏热平衡):
首先指出一个错别字“东、夏”应为“冬、夏”
感觉设计方对水环热泵缺乏应有的了解或理解:冬季如果在环境温度还不是很低的时候(比如说10度左右),有的房间就要开始供暖,那么这时候水源侧的水温也有10度(如果是土壤源的,水温会更高一些),这时候热泵可以正常工作,向室内供暖)
但是如果室外温度下降到2度的样子,水源侧的水在水环热泵机组的蒸发器中会结冰的危险,当然有防冻的各种保护,机组就会保护,无法正常工作。这时候就要用燃气锅炉加热水,但最终还是通过热泵机组供暖(能效比高)
回复
tjpuliujc
2012年07月03日 08:47:25
5楼
谢谢您的回复,这个项目方案设计院方面出了一些差错。希望有机会再交流经验。
回复
tjpuliujc
2012年07月03日 08:49:41
6楼
谢谢您的回复,这个项目设计院方面出了点差错,希望有机会交流经验。
回复
liuxuxian
2012年07月03日 11:45:40
7楼
回复
hrbzhd
2012年07月03日 14:08:12
8楼
你这个项目使用功能是什么?购物中心?办公楼?酒店?
内区冬季需要制冷是正常的,当得热量大于失热量,就存在冷负荷。所以内区冬季也单独需要制冷

[ 本帖最后由 hrbzhd 于 2012-7-3 14:09 编辑 ]
回复
daguangguo
2012年07月03日 14:22:51
9楼
目前成功的水环热泵系统几乎没有,还只是在图纸上谈兵罢了,主要是现场变动因素太多,比如冷热负荷的变化,使用过程的变化,建筑功能的改变,运行成本的影响等等。
好的设计没有好的施工;好的系统没有好的运行管理;
回复
dutiecheng
2012年07月03日 16:34:47
10楼
理论上可以用水环+辅助热源
不过冷却塔免费供冷更成熟一些
回复
beyond1359
2012年07月04日 12:41:55
11楼
VAV ? 房间图都没有
回复