求讨论:应急照明第二电源如何解决
yqwxf
yqwxf Lv.3
2012年06月29日 14:58:02
只看楼主

请教: 一个二类多层办公楼,如果只进一路电源,如何解决应急照明的第二电源?应急照明回路由ALE箱配电吗? ALE总箱的电源如何解决(放射式配电至各层箱)?用EPS提供第二电源还是单灯带蓄电池解决? 。。。 如果进两路电源,如何解决应急照明的第二电源? 用另一路进线提供第二电源并做互投?至于这两路总进线电源,取自同一台变压器也没有问题吗?是在ALE总箱内做互投吗?还是各层的ALE箱内做互投(树干式配电不设ALE总箱)?

请教:
一个二类多层办公楼,如果只进一路电源,如何解决应急照明的第二电源?应急照明回路由ALE箱配电吗?
ALE总箱的电源如何解决(放射式配电至各层箱)?用EPS提供第二电源还是单灯带蓄电池解决? 。。。
如果进两路电源,如何解决应急照明的第二电源?
用另一路进线提供第二电源并做互投?至于这两路总进线电源,取自同一台变压器也没有问题吗?是在ALE总箱内做互投吗?还是各层的ALE箱内做互投(树干式配电不设ALE总箱)?
单灯带蓄电池,是不是维护起来比较麻烦?电池是不是过几年就要换啊?真实使用状况如何?也不知道消防部门定期检查不?
免费打赏
红苹果
2012年07月05日 11:29:50
12楼
这个主要看办公楼的用途,,不是说多层办公楼就一定是三级负荷了。。
建筑属几类是按设计使用年限来区分的,一般多层办公楼都属于二类,50年。。

单灯带蓄电池的吧,应该满足了,,,
回复
ouer1984
2012年07月05日 16:46:56
13楼
单灯带蓄电池是最简单的,你装EPS也是需要维护的,个人感觉从原理上应该是EPS比较可靠,实际操作的话,换个应急灯也没多少钱,坏了消防查验的时候就换吧
回复
wangxf
2012年07月05日 17:24:47
14楼
谢谢楼主分享!学习了
回复
cxm0597
2012年07月05日 20:03:24
15楼
哎,路过,看不懂啊
回复
cdj
2012年07月06日 05:35:24
16楼
应急照明 供电选用蓄电池的灯就可
回复
sjg9876
2012年07月06日 12:41:59
17楼
我认为单灯带蓄电池的吧,应该满足了,你又不是什么研发中心对吗?
回复
sjg9876
2012年07月06日 12:44:20
18楼
单灯带蓄电池的吧,如果有钱的话,可以装UPS支持30分钟啊,你们公司有钱吗?施耐德,APC的UPS。