[求教]风机,风量与电机频率的关系
lfr1818
Lv.3
2012年06月29日 16:22:42
来自于
中央空调
+
关注
取消关注
只看楼主
一台30000CMH的风机,静压力200Pa。最高50Hz.我想知道当变频器跑25Hz时候,风量和压力是多少?10Hz时候又是多少呢?高手来帮忙咯
一台30000CMH的风机,静压力200Pa。最高50Hz.
我想知道当变频器跑25Hz时候,风量和压力是多少?10Hz时候又是多少呢?
高手来帮忙咯
免费打赏
tianyazhihuo
2012年06月29日 17:06:12
2楼
貌似没有具体数据吧#我也需要这样的数据
回复
lfr1818
2012年06月29日 17:38:09
3楼
这个貌似要对理论研究很多的才知道。。ZZZ
回复
牛广人
2012年06月30日 11:11:53
4楼
频率和转速是正比关系,转速又和风量是正比关系,转速和风压又是平方正比关系。
回复
adingkgb
2012年07月01日 23:33:30
5楼
风量和风压转速之间的关系,要查风机变工况运行特性曲线图。
回复
tianjianjun
2012年09月24日 16:55:16
6楼
50HZ 风量:30000 CMH ,静压力200Pa
25Hz 风量:15000 CMH , 静压力50Pa
10Hz 风量: 6000 CMH , 静压力8Pa
回复
相关推荐
技术探讨:冷风机应该如何抑霜、除霜?
暖通资料库
2024-10-31 14:54:03
罗茨鼓风机安全操作规程
环保大厅
2024-10-31 08:00:48
后倾直叶片离心风机的性能分析
电气资料库
2024-10-29 17:19:30
除尘风机常见故障分析及解决
大气治理
2024-10-27 07:57:25
排烟风机房的各地标意见汇总,收藏学习!
通风排烟
2024-10-22 10:12:07
风机盘管与电动阀的应用及故障排除
制冷技术
2024-10-22 10:11:49
风机、离心风机的常识与选型(各种压、效率概念、计算等)
暖通资料库
2024-10-17 11:38:17
温室大棚风机湿帘降温以及影响因素
园林绿化养护
2024-10-09 16:32:13
变风量系统、多联机系统、风机盘管系统优缺点与适用场合对比
暖通资料库
2024-10-08 16:29:43
悬浮风机在污水处理中的应用、特点、选型、参数与计算
水处理
2024-09-20 07:26:16
罗茨型氧化风机启动特点及技巧
环保大厅
2024-09-08 05:51:35
不得不了解的风机盘管知识(二)
暖通资料库
2024-09-05 10:51:46
请教风机盘管更换电机和静压事宜
中央空调
2024-09-04 12:46:02
暖通空调——风机盘管、新风系统设计计算
暖通资料库
2024-08-26 14:24:14
风机盘管维修常见故障与注意的事项
暖通资料库
2024-07-30 10:18:36
罗茨鼓风机密封磨损的原因和在夏季使用时的降温方法
环保大厅
2024-07-26 07:42:09
空调风机盘管系统常见故障排除
暖通资料库
2024-07-25 11:24:52
空调风机盘管的结构组成与常见故障处理
暖通资料库
2024-07-18 13:46:14
地源热泵 风机盘管端 水声很大
热泵工程
2024-07-14 14:27:45
VOCs治理系统核心配件——风机的基础知识及选型
大气治理
2024-07-13 08:34:17
前往土木在线阅读全文
阅读体验更佳
前往
继续
APP内打开