小弟是新手,现在有个地下泵房含:给水、中水、消防泵房。此独立的地下泵房需要作消防切非吗?

小弟是新手,现在有个地下泵房含:给水、中水、消防泵房。此独立的地下泵房需要作消防切非吗?
免费打赏
yant
2006年12月27日 10:59:13
2楼
所谓"独立的地下泵房"是指独立的建筑还是独立的房间? 而且服务对象的重要性?
一般认为:不仅不须切,还要保证供电,还必须做应急照明.

回复
jacky_song2008
2006年12月27日 11:26:00
3楼
是独立的建筑,供住宅小区高层供水的。
如果发生火灾,不需要切非吗?
谢谢!
回复
yant
2006年12月27日 12:09:23
4楼


是独立的建筑,那体量就很小,都不需要考虑消防联动.
如果这个建筑没有喷淋(完全可能),如果这个建筑消火栓是市政直供的(完全可能),
那如果非消防电源切了,消防泵电源你切不切?
因为消防泵对这个建筑来说是起不了救火作用的.
呵呵,讨论一下
回复
lqh650114
2007年01月02日 20:32:32
5楼
没必要<切非>,除非火灾时保证不了消防设备供电.
回复