看了03G101-1图籍,第40和第41页,对框架柱的的箍筋加密范围做了解释,但有点看的很不明白。一般来说,底层的加密范围大于三分之一的高度,其他层都在六分之一左右。但是图籍第40页又说,当柱纵筋采用绑扎搭接连接时,绑扎搭接处箍筋加密,哪请问:柱纵筋采用焊接连接时,可以参考第41页的箍筋加密区高度选用表,若采用绑扎搭接时,是不是把搭接加密处+搭接外的箍筋加密区,也就是说抗震框架柱,采用绑扎搭接时,是不是整个柱子基本上都是箍筋加密区(超过三份之二的高度)? 补充下,抗震框架柱的绑扎搭接不在柱高>500mm以内(底层三分之一高度以内),过了这个高度后,才是搭接处,请高手详细查看后,予以解答,感激不尽!!!
基础顶到一层顶5.0m, 梁0.8m (二级抗,二次搭接,全用20的筋)
则 Hn=4.2m
加密长度≥1/3Hn+1/6Hn+2.3倍LlE (LlE≈LaE*ζ*2.3=38*20*1.2*2.3=2100)
=1.4+0.7+2.1=4.2=Hn 全加密刚好
这么说来底层框柱一般就全加密
如果层高再低点,荷载再大点,柱筋再粗点,加密长度就会大于Hn
那样的话就根本不能采用搭接这种方式
不知道以上的分析对不对 请大家批评
回复
14楼
对搭接区混凝土形成约束,并对钢筋的侧向进行约束
回复
15楼
偶以为见贤思齐的算法从理论上来讲是对的,但是现在工程实际施工中一般钢筋对焊滴较多
回复
16楼
一层柱一般都是全高加密.
回复
17楼
我觉得那个思齐的算法比较合理
回复
18楼
还有一点小看法:
柱的搭接长度应该为LaE*ζ*2.3×0.7,这样比较合理:lol
回复
19楼
例:
基础顶到一层顶5.0m, 梁0.8m (二级抗,二次搭接,全用20的筋)
则 Hn=4.2m
加密长度≥1/3Hn+1/6Hn+2.3倍LlE (LlE≈LaE*ζ*2.3=38*20*1.2*2.3=2100)
=1.4+0.7+2.1=4.2=Hn
请问2.3倍LIE什么意思?
回复