GCS出线柜 中安装一个W1-2000-1600智能开关,还有空间装两个225M的塑壳断路器吗?安全上可行吗?谢谢解答
GCS出线柜 中安装一个W1-2000-1600智能开关,还有空间装两个225M的塑壳断路器吗?安全上可行吗?谢谢解答
免费打赏
000311332
2012年07月02日 09:14:39
2楼
可以,这就是常规的PC+MCC柜!
回复
yujiang19652
2012年07月02日 09:46:49
3楼
可以,框架开关最多占5~6个单元,每只225A开关最多占2个单元,
回复
reefulljack
2012年07月06日 16:57:24
4楼
回路不多,可以的了。。。
回复