本人现在在做一个单层钢结构厂房,混凝土柱子,钢结构屋面,大小为48米*48米,一边为6米跨的四跨,一边为24米跨两跨,发现柱子都做到700X800了,柱子的位移比还是超了,不知道有没有人做过类似的厂房,我布的柱子是不是应该再做大点?感觉现在已经太大了!!
本人现在在做一个单层钢结构厂房,混凝土柱子,钢结构屋面,大小为48米*48米,一边为6米跨的四跨,一边为24米跨两跨,发现柱子都做到700X800了,柱子的位移比还是超了,不知道有没有人做过类似的厂房,我布的柱子是不是应该再做大点?感觉现在已经太大了!!
2楼
你计算可能出现问题了,对于24米跨,6米柱网的工业厂房结构,如果高度在10米左右,柱截面400*600就已经足够了。再重新计算一遍吧。
回复
3楼
听你描述的情况,应该是把梁柱节点做成刚接了,换成铰接试试,应该不用这么大的。我做过单跨25米,檐口标高8米,混凝土柱与钢梁铰接,柱300*300就够了
回复
4楼
混凝土柱与钢梁铰接
回复
5楼
肯定是计算模型错了,不可能这么大
回复
6楼
属于砼柱钢梁体系,钢梁跟钢柱关系是铰接,而且应该用排架模型及三维模型都算一次,柱400X600肯定够了
回复
7楼
钢结构没做过的话不要随意尝试
回复
8楼
你这个柱子太小了,最小400x400
回复
9楼
柱子小了 可以咨询下有经验的人
回复
11楼
不可能超啊大兄弟,应该够了,这个跨度这个截面我用双T板位移比都没有问题
回复