24米跨度的钢结构厂房的问题
zyz821203
zyz821203 Lv.2
2012年06月30日 19:17:36
只看楼主

本人现在在做一个单层钢结构厂房,混凝土柱子,钢结构屋面,大小为48米*48米,一边为6米跨的四跨,一边为24米跨两跨,发现柱子都做到700X800了,柱子的位移比还是超了,不知道有没有人做过类似的厂房,我布的柱子是不是应该再做大点?感觉现在已经太大了!!

本人现在在做一个单层钢结构厂房,混凝土柱子,钢结构屋面,大小为48米*48米,一边为6米跨的四跨,一边为24米跨两跨,发现柱子都做到700X800了,柱子的位移比还是超了,不知道有没有人做过类似的厂房,我布的柱子是不是应该再做大点?感觉现在已经太大了!!
免费打赏
maxitweber
2012年07月10日 16:31:52
12楼

我好奇的是,柱子都做到700x800了位移比为什么还会超
回复
brook_2002
2012年07月11日 07:06:19
13楼
层高不知,连接方式不知,边跨有托架,需加强!
回复
jiegousheji2011
2014年06月30日 10:59:38
14楼
把 你的模型和计算高度传上来 才好判断 如果高度好高 就需要好大了
回复
2014年07月07日 16:10:50
15楼
厂房按排架计算,没有位移比的概念。
回复
cadxzhou
2014年07月08日 14:31:06
16楼
从你提问看来,你连跨度和柱距都分不清,如何确定柱截面高度和宽度也不明白。可见你对单层厂房设计还有待进一步提高。建议参考周果行编著《房屋结构毕业设计指南》第四篇——排架体系房屋结构设计。该书网上有得下载。
回复

相关推荐

APP内打开