工地的一个电表箱 互感器绕2匝 电表是三相的 想问问各位大神 互感器应该是多少变比 怎么读用电量
工地的一个电表箱 互感器绕2匝 电表是三相的 想问问各位大神 互感器应该是多少变比 怎么读用电量
2楼
互感器绕2匝,按互感器变比是50/5。电表读数*10就是实际用电数。
回复
3楼
50/5吗,很清楚的
回复
4楼
50/5没的话,看它怎么穿芯就可以了。
回复
5楼
哈哈,铭牌上不是很清楚啊,
回复
6楼
铭牌上不是表示的很清楚吗?
问这个什么意思
回复
7楼
这就是对的
回复
8楼
你看电流互感器上,标牌中明确的表示出了变比,用的是50/5,也就是倍率是10倍,实际电流是读出电流的10倍,计量数直接*10就是所用电量。
回复
9楼
变比是50/5。用电度数是表的累计*10就是实际用电度数。
回复
10楼
按照图上说明是50/5算,
回复
11楼
互感器名牌上看的很清楚呀!穿心匝2,就是50/5的。
回复