工地的一个电表箱 互感器绕2匝 电表是三相的 想问问各位大神 互感器应该是多少变比 怎么读用电量
工地的一个电表箱 互感器绕2匝 电表是三相的 想问问各位大神 互感器应该是多少变比 怎么读用电量
22楼
明确给出了50/5哈
回复
23楼
两匝就是50/5A了 变比就是10 那实际读书就是度数*10 如果读数是100 那电度数就是100*10=1000度
回复
24楼
回复
25楼
变比是50/5。用电度数是表的累计*10就是实际用电度数。
回复
26楼
互感器名牌上有呀
穿心2匝的时候变比50/5 倍率是10倍
用电量就是电度表实际读数乘以10倍
回复
27楼
互感器50/5,电度表倍率10
回复
28楼
铭牌说的很明白,这是个100/5的互感器,穿2匝时50/5。
[
本帖最后由 hanzhg54 于 2012-7-4 23:53 编辑 ]
回复
29楼
谢谢各位!谢谢哥门!问题解决了!就是电表走的数差乘与10就可以了,换句话说连小数位一起读就对了!
回复
30楼
同意各位楼上大虾的意见!
回复
31楼
楼主没仔细看铭牌吧
回复