630kVA该用多大的计量CT
xiao78
xiao78 Lv.2
2006年12月27日 16:41:36
只看楼主

GB1208-1997电流互感器4.2.1 a)单电流比互感器额定一次电流的标准值为:10、12.5、15、20、25、30、40、50、60、75以及它们十进位倍数或小数,有下标线的是优先值。10、15、20、30、50、75 是优先值。现在有一个630kVA的变压器,高压计量,一次额定电流为36A,按就近原则,应配置40/5的CT,但按GB优先值应选50/5,到底该用哪种?

GB1208-1997电流互感器
4.2.1 a)单电流比互感器
额定一次电流的标准值为:10、12.5、15、20、25、30、40、50、60、75以及它们十进位倍数或小数,有下标线的是优先值。


10、15、20、30、50、75 是优先值。

现在有一个630kVA的变压器,高压计量,一次额定电流为36A,按就近原则,应配置40/5的CT,但按GB优先值应选50/5,到底该用哪种?
免费打赏
bylanhang
2006年12月27日 16:51:09
2楼
应选50/5
回复
xiao78
2006年12月27日 17:13:15
3楼
为什么?
我认为优先值的含义是:
需要的一次额定电流在优先值附近时才采用,即若一次额定电流为4XA或5XA时优先采用50/5,现在额定电流为36A,只能选择靠近的40/5。
回复
ares_rambo
2006年12月27日 17:33:04
4楼
50/5通用型!
40/5产量少!
就如断路器型号:125A,160A,180A,200A!
180A的很多厂家就不生产!
回复
互感器
2006年12月30日 09:21:28
5楼
额定电流电流既然为36A,最靠近的是40/5,也是国标规定的额定输出标准值之一。
从我们接到的订单来看,额定一次电流40A的互感器使用得也很频繁。
回复
bylanhang
2006年12月31日 14:36:00
6楼
当电流互感器用于测量,其一次额定电流应尽量选择得比回路中正常工作电流大1/3左右,以保证测量仪表的最佳工作,并在过负荷时使仪表有适当的指示。
回复
sushibo4321
2006年12月31日 15:32:15
7楼
我选40/5 A
你用的是计量互感器,现在的供电的部门甚至要求计量用的互感器变比要比额定值低一个档,这样可以使计量误差少一些
回复
w.binn
2006年12月31日 23:57:48
8楼
只能选择靠近的40/5。40/5,很常见的
回复
jpr0814@co163
2007年01月03日 17:42:53
9楼
都可以吧,都满足70%~100%
回复

相关推荐