本人最近遇到一个难题,一栋1类高层综合楼,建筑高度47.3m,地下1层,地上12层.业主要求地下室要设卫生间(拟将半边地下室的面积做美食城).请问: 1、卫生间排水如何解决? 若设置污水泵提升,感觉没有处理过的卫生间污水会堵塞水泵,而且检修时不是很臭吗?所以打算将地下室卫生间污水直接排出室外,在室外相应位置做化粪池(将化粪池标高降低做到与地下室污水排水相适应),然后再用污水泵提升排入城市污水管网,不知是否可行?
本人最近遇到一个难题,一栋1类高层综合楼,建筑高度47.3m,地下1层,地上12层.业主要求地下室要设卫生间(拟将半边地下室的面积做美食城).
请问:
1、卫生间排水如何解决?
若设置污水泵提升,感觉没有处理过的卫生间污水会堵塞水泵,而且检修时不是很臭吗?所以打算将地下室卫生间污水直接排出室外,在室外相应位置做化粪池(将化粪池标高降低做到与地下室污水排水相适应),然后再用污水泵提升排入城市污水管网,不知是否可行?
2、我计算的高区生活水泵出水量达到了17.25L/S(62.1m3/h), 计算气压水罐调节容积达3.1m3,水罐总容积达16.3m3,是不是有点问题,有这个大的气压水罐吗?
(附件为图纸)
请各位出出主意,谢谢!
22楼
本人不提倡将地下室卫生间污水直接排出室外,在室外相应位置做化粪池,因为这样将加深化粪池深度,直接增加造价,而且排水管网不一定满足深度要求.设置污水泵直接提升较为合理.
回复
23楼
关于排水问题同意楼上的,
回复
24楼
排水可以选择潜污泵,我所接触的几个酒店都是这样排的,不过泵要选择好泵,我们所用的都是德国产的,性能很好,几乎不用维修,不过价格很贵,一台要5万左右。
回复
25楼
我想看看清楚图纸,下载一下
回复
26楼
给水最好采用水泵加水箱的方式,排水用泵提升至室外化粪池为妥
回复
27楼
第一个问题:用污水提升装置。格兰富有相应的产品,是密闭的。
第二个问题没做过气压给水不便回答。:0
回复
28楼
业主这想法难道错了吗?
回复
29楼
地下室排水在高层是很常见的,楼主的地下室做餐饮,排水量会大一些,集水坑设置在室内或外都可以,一般做在室内,泵提升没问题,现在都有自动搅匀泵,排到小区室外排水管网后经化粪池后再排市政。
回复
30楼
罐子是大了,没那么大的,我们18层的住宅楼用的才不到8立方的罐子。
回复
31楼
本人认为污水还是先提升再排出比较合适,现在的排污泵有自动切割及搅匀的,一般不会堵。如果直接拍出去的话土方挖的也太多了,,而且还要做提升,不合算。
回复