请教:高层建筑地下室卫生间排水问题!
danche
danche Lv.3
2006年12月27日 16:52:19
只看楼主

本人最近遇到一个难题,一栋1类高层综合楼,建筑高度47.3m,地下1层,地上12层.业主要求地下室要设卫生间(拟将半边地下室的面积做美食城).请问: 1、卫生间排水如何解决? 若设置污水泵提升,感觉没有处理过的卫生间污水会堵塞水泵,而且检修时不是很臭吗?所以打算将地下室卫生间污水直接排出室外,在室外相应位置做化粪池(将化粪池标高降低做到与地下室污水排水相适应),然后再用污水泵提升排入城市污水管网,不知是否可行?

本人最近遇到一个难题,一栋1类高层综合楼,建筑高度47.3m,地下1层,地上12层.业主要求地下室要设卫生间(拟将半边地下室的面积做美食城).
请问:
1、卫生间排水如何解决?
若设置污水泵提升,感觉没有处理过的卫生间污水会堵塞水泵,而且检修时不是很臭吗?所以打算将地下室卫生间污水直接排出室外,在室外相应位置做化粪池(将化粪池标高降低做到与地下室污水排水相适应),然后再用污水泵提升排入城市污水管网,不知是否可行?
2、我计算的高区生活水泵出水量达到了17.25L/S(62.1m3/h), 计算气压水罐调节容积达3.1m3,水罐总容积达16.3m3,是不是有点问题,有这个大的气压水罐吗?
(附件为图纸)
请各位出出主意,谢谢!

1167210013043.JPG

230fdc3816eae1b0bcbe.rar
1.1 MB
立即下载
免费打赏
wangtianhua131213
2006年12月30日 20:54:06
32楼
本人最近也做了个这样的卫生间在地下室的,用的是切割试潜污泵.哎~没办法了~~
回复
rawotto
2006年12月31日 11:44:04
33楼



支持这个建议,现在我要是在哪挖个坑,建筑的都要再三的考察,还有管道和化粪池埋深的问题,还是直接提升的好!

回复
frankx2007
2006年12月31日 11:45:07
34楼
个人认为:排水还是用潜污泵,只是在旁边加个格栅,再加用带割刀的。
第二个问题:稳压装置不是和变频泵一起用的吗?大小只是启泵次数的多少而已。
有错请指出!
回复
liuhui00301
2007年09月27日 12:33:03
35楼
我们的真空排污系统可以完美地解决地下室卫生间及其他地下空间排污的问题,无需集水坑和污水泵,密闭式收集,绝不会不会有异味和泄露,维护费用也不高,即使出现故障也很好处理,我们有自己的便器,有需要帮忙的朋友可以联系我:0531-88877806 QQ:275461721 E-mail:liuhui00301@163.com(请注明“给排水”),刘先生。
回复
cjjlxy_0505
2009年06月08日 18:52:25
36楼
为了提高楼房的居住品质,现在慢慢的都不做化粪池、集水井、污水坑来提升(或同层)排放生活污水了,因为化粪池、集水井、污水坑的弊端很多,气味重,生虫子等等,现在有种全密封的污水提升处理设备可以把生活污粪水直接排放到市政管道。
新型的排放生活污水设备大家可以看看: http://www.shhcj.com
小型污水提升排放设备(国产高度防水型):
安装污水提升器LHPT-102工程实例.jpg
大型污水提升排放设备(意大利进口):
意大利进口大型污水提升器工程实例B.jpg
回复