二类高层建筑,8层,30米,1-4层为浴室、茶室、卡拉OK室等,5-8层为旅馆(设置中央空调),消防压力不足,设置屋顶消防水箱,室外设置消防泵房。请问:1. 规范中应采用的12吨水箱是消火栓和喷淋单独用还是共用?2. 由于压力不足需设置气压罐和稳压泵,消火栓和喷淋的气压罐和稳压泵是否可共用?气压罐和稳压泵是否一定要设置在屋顶?3. 旅馆内设置喷淋有何要求?4.0*5.5的房间可否采用侧墙式喷头?要几个?
二类高层建筑,8层,30米,1-4层为浴室、茶室、卡拉OK室等,5-8层为旅馆(设置中央空调),消防压力不足,设置屋顶消防水箱,室外设置消防泵房。
请问:
1. 规范中应采用的12吨水箱是消火栓和喷淋单独用还是共用?
2. 由于压力不足需设置气压罐和稳压泵,消火栓和喷淋的气压罐和稳压泵是否可共用?气压罐和稳压泵是否一定要设置在屋顶?
3. 旅馆内设置喷淋有何要求?4.0*5.5的房间可否采用侧墙式喷头?要几个?
请各位同行多多指导!!!不胜感谢(我只设计过多层,对于高层是第一次)
12楼
客房喷头可采用边墙扩展型喷头,一各房间用一只即可。参见自喷规范及条文说明7.1.13,可知喷头的覆盖范围。
回复
13楼
如从经济考虑,喷淋与消火栓可以其用稳压泵。喷头的间距不是死的,应从喷头的保护半径去理解,与喷头的特性与压力有关以及喷水强度有关,在0.10mpa压力下保护半径是2.5米,4x5.1米的房间,喷头可以只设二个距墙1.2与1.2(或1.3)标准喷头此时喷头距墙角的距离是2.33米,可以满足喷水要求,要不早年的喷淋规范允许喷头长方型或菱形布置?也允许4x3布置.与墙距离不大于1.8米是以正方形保护半径推算出来的。标准喷头这样的房间布置四个也太浪费了。如果设四个喷头,则喷水强度为4x1.33x60/4/5=14.5l/min 超过6l/min一倍多,喷水强度一般也不应少于或多于20% 当然,最好是布置边墙型喷头。房间更长还可以布置水平扩大边墙型喷头。就是喷头也有大口径的,如DN20的,保护半径可达到3.0米以上。而且对于房间来说,可以说个个都是独立的分区,喷淋系统一向是单个先开放,都是超压的。最先喷头的压力肯定大于0.1mpa.也就是说实践喷水保护半径肯定大于2.5米。设计应从经济合理考虑。
回复
14楼
ggg
回复
15楼
同意nupren的看法
不错
回复
16楼
1. 二类高层消防屋顶水箱设计通用采用贮水容积12m3即可,不用考虑室内消防用水量问题。(可以参见上述同行们的解释)
2. 消火栓和喷淋稳压泵分开设置,喷淋和消火栓稳压泵所需流量不同。
3. 可以仅在客房5.5米方向靠走廊墙面上布置一个边墙型扩展覆盖喷头即可而不用在客房两面墙上布置普通边墙型喷头。
回复
17楼