今天我朋友的暖气管道坏了,找人维修,闲谈中维修人员提到,暖气管道在不用时不放水腐蚀的慢,放掉水反而腐蚀的快,我百思不得其解,问题虽小,还望高手们指教.
今天我朋友的暖气管道坏了,找人维修,闲谈中维修人员提到,暖气管道在不用时不放水腐蚀的慢,放掉水反而腐蚀的快,我百思不得其解,问题虽小,还望高手们指教.
22楼
水里面的氧气从什么地方来的 ??
采暖管道与空气接触的面积就那么一点点~
所以溶解氧应该很少~
回复
23楼
这个问题我也考虑过
现在通过各位的观点才明白其中的道理!
谢谢各位啦!
回复
24楼
本人认为满水保养的好。
水质量当然要好,否则会有电腐蚀。
那麻烦了。
回复
25楼
对于暖气管道,好多使用钢管,放掉水里边会有空气,容易氧化腐蚀。
管道内水温下降,体积缩小”那是在常压下。因为管道的静压一般都大于0.2MPa,当温度降低时,根据液体的性质,只能是压力微降,体积不会变化,气体不可能进去,起到保养供暖设施的作用。
回复
26楼
按道理是应该满水保养好点,但好象有些就把水给排掉了或者不满,是否那些人不付责任啊。
回复
27楼
同意
回复
28楼
你要是希望管道氧化作用减小,我推荐使用真空脱气机
回复
29楼
谢谢各位,又张了不少知识!
回复