五层的宿舍楼,面积900平方米,高度23米,要不要设置消火栓系统啊?规范上写着五层以上,包括五层吗?
五层的宿舍楼,面积900平方米,高度23米,要不要设置消火栓系统啊?规范上写着五层以上,包括五层吗?
2楼
你自己看吧,体积超了哇。8.3.1.4,这个做水的千万要精准了啊
回复
3楼
规范8.3.1条低4款 :
超过5 层或体积大于10000m3 的办公楼、教学楼、非住宅类居住建筑等其它民用建筑,应设置DN65 的室内消火栓。意即:六层或六层以上或体积大于10000m3 的办公楼、教学楼、非住宅类居住建筑等其它民用建筑,当然包括宿舍楼,应设置DN65 的室内消火栓。本案例层数虽然只有五层,但体积为20700m3,属于体积大于10000m3 非住宅类居住建筑,故应设置DN65 的室内消火栓。这可是强条哦!
回复
4楼
必须设啊
回复
5楼
恩 必须设哦 不要给自己找麻烦
回复
6楼
要设的,体积超过10000也要的。
回复
7楼
现在消防的意见是有条件设置就设置。
回复
8楼
按规范要求设计。
回复
9楼
审图的确是
回复
10楼
这位师傅说的很细,学习了,明白了,谢谢了!
回复
11楼
应该参照低规范8.3.1.3,条文解释上有要求
回复