.市政只有一条给水管,不知道是否可直接作为室外消防水源
lishuli
lishuli Lv.2
2004年08月12日 15:03:37
只看楼主

各位,我遇到一工程,多层商场.市政只有一条给水管,不知道是否可直接作为室外消防水源.从市政管上接一条还是两条管.如果设室外消防泵,扬程只满足室外低压可以吗,还是一定要达到临时高压呢?敬请各位大侠指教.

各位,我遇到一工程,多层商场.市政只有一条给水管,不知道是否可直接作为室外消防水源.从市政管上接一条还是两条管.
如果设室外消防泵,扬程只满足室外低压可以吗,还是一定要达到临时高压呢?
敬请各位大侠指教.
免费打赏
luoxiaochuan
2004年08月12日 15:42:24
2楼
可以,最好能在室外自成环!只需要接一条管就行了.
回复
zlm197905
2004年08月12日 17:45:12
3楼
建筑设计防火规范第八章第六节,你看一下。我是新手看见你提的问题就翻了一下规范,你看看.
回复
pushion
2004年08月12日 17:47:13
4楼
看你的进水管径,如>=200可以考虑
回复
mybabylww
2004年08月12日 20:26:00
5楼
设泵也可不成环
回复
lishuli
2004年08月13日 13:23:18
6楼
是不是有的地方消防部门不同意.
回复
fengzaipao
2004年08月13日 22:04:12
7楼
不可以吧
要求市政二路进水,环状供水
回复
tedaczd
2004年08月14日 06:02:23
8楼
1.一路供水按规范若须设基地内室外消防栓应设消防水池*室外用水。
2。室内部分由泵房供给。
回复
xiaofeng-h
2004年08月16日 14:22:00
9楼
你要储备室外消防用水量。市政一路供水还是量路供水主要是看是否储备室外消防用水量。
回复
lihai
2004年08月16日 14:38:18
10楼
如室外消防用水量不超过15L/S,则可为枝状,否则应为环状。
回复
lhy.2003
2004年08月17日 09:50:20
11楼
建筑设计防火规范第八章第三节:室外消防管网应布置成环状,但在建设初期或消防水量不超过15L/S时,可不布置成枝状.
回复

相关推荐