消火栓系统一定要设高位水箱吗?
baggio7
baggio7 Lv.2
2004年08月11日 19:39:39
只看楼主

消火栓系统是不是一定要设高位水箱供十分钟用啊?规范和措施上好象都没有明确的说啊

消火栓系统是不是一定要设高位水箱供十分钟用啊?规范和措施上好象都没有明确的说啊
免费打赏
蓝冰有个仔
2004年08月12日 00:09:45
2楼
没有说明建筑物的性质和市政管网的情况,所以,无法回答。
回复
ldm1990
2004年08月17日 00:40:00
3楼
不一定
回复
wodd5458
2004年08月17日 05:56:03
4楼
如果市政水压可以满足要求可以不设
如果是临时高压系统则应设高位水箱
回复
小陈
2004年08月17日 08:17:27
5楼
不一定
回复
baggio7
2004年08月17日 12:14:30
6楼
如果采用临时高压系统但是在水泵房增加了气压罐维持系统压力,这种情况也一定要设消防水箱吗?
回复

相关推荐