我正在做一个城市污水厂的调试方案,用的是A/O工艺,2.5万m3/d,准备自己培养活性污泥。请问在培养的初期,污泥回流比应该控制在多少
我正在做一个城市污水厂的调试方案,用的是A/O工艺,2.5万m3/d,准备自己培养活性污泥。请问在培养的初期,污泥回流比应该控制在多少
2楼
初期一般都是100%污泥回流的
回复
3楼
在调试的初期,最好是经过闷曝一段时间,逐次加水,并增加水量。其实调试是个可变的,即使前期不回流也没什么问题。调试一段时间后,污泥回流,内回流可以再开启,也是可以的。二沉池的污泥可以采用间断回流。
回复
4楼
同意这位的话,不过,以后的污泥回流比是不是50%左右呢?
回复
5楼
调试是个理论上简单 实际操作复杂的过程
理论上污泥培养 驯化
实际上要把握好火候,壹次性调试成功是需要不段的总结和实际经验的
首先一定要对自己的所需要调试的进水有一个非常彻底的了解也就是水质报告
然后熟悉工艺流程
然后根据气候温度条件决定采用间歇还是连续调试
间歇调试初期是不需要回流污泥的连续是需要的
污泥的接种量和接种污泥的质量是决定调试周期的很重要的因素
总之具体问题还需要具体分析
可以加QQ群参与讨论34714551
回复