关于化学品库的电气接地问题
rzf99417143
2012年07月03日 13:03:45
来自于防雷减灾
只看楼主

我单位的危险化学品库电气接地电阻经实测为75欧姆左右,不知合不合格?1.请问:这个接地的的作用是防雷还是防静电?2.防雷的标准好像是不大于10欧姆,防静电的标准好像是不大于100欧姆(这个不确切)如果是防雷就不合格,防静电是不是就合格啊?请各位同仁给予指点

我单位的危险化学品库电气接地电阻经实测为75欧姆左右,不知合不合格?
1.请问:这个接地的的作用是防雷还是防静电?
2.防雷的标准好像是不大于10欧姆,防静电的标准好像是不大于100欧姆(这个不确切)
如果是防雷就不合格,防静电是不是就合格啊?请各位同仁给予指点
免费打赏
走路去纽约64
2012年11月27日 22:05:37
2楼
接地一般来说是一个共用的系统,接地电阻为4欧
回复
米克
2012年11月28日 08:07:06
3楼
嗯。4欧姆对头。