切断非消防电源如何设计?
gelizhong2009
2012年07月03日 14:21:33
只看楼主

消防联动系统中,要切断非消防电源,该如何设计?像GGD的配电柜,能切断吗,多大的电流都能切断吗?在配电系统图中该怎么体现切断非消防电源?

消防联动系统中,要切断非消防电源,该如何设计?
像GGD的配电柜,能切断吗,多大的电流都能切断吗?在配电系统图中该怎么体现切断非消防电源?
免费打赏
crazyboy
2012年07月03日 15:01:30
2楼
馈线断路器上加分励脱扣附件,消防时取火警信号。
回复
zx14xiong
2012年07月03日 23:16:33
3楼
同意楼上的,一般消防切非信号都是DC24V的有源信号
回复
aquarius850205
2012年07月05日 11:30:06
4楼
您说的这种情况好像是在配电的总柜里切非~
回复
crazyboy
2012年07月05日 13:20:27
5楼
断路器加分励,无所谓在什么级别的配电箱
回复
zhangye080111
2013年07月24日 10:19:08
6楼
一起学习了 最近遇到一个这个问题
回复
crisispaul
2013年07月24日 10:29:30
7楼
跟切的电流多大没有关系,只是使断路器脱扣,在需要切的断路器上加分励线圈,然后引出接线端子就行了。
回复
ldf333
2013年07月24日 10:48:29
8楼
断路器加分励脱扣器,具体设置要求详见GB50116第6.3.1条的条文解释,配电系统中需要切除的断路器选择带分励脱扣器的,并在系统图中加消防模块
回复