规范规定排水管道不得穿越卧室 像这样上下两层对称 使用功能疗养院 排水管道这样布置是不是违反了规定
规范规定排水管道不得穿越卧室 像这样上下两层对称 使用功能疗养院 排水管道这样布置是不是违反了规定
2楼
中间处,排水地漏连接主干管方向的弯头不对,应该都朝右
回复
3楼
楼上正确,其他违反什么规范?
回复
4楼
我晕 如果是给水这样布置应该没问题吧 你这排水穿了几道墙啊 这样很容易堵得 排水一般都是通过排水立管排的 兄弟 你这是什么排水方式啊
回复
5楼
1、污水管应该直接接入立管;
2、废水、污水应该分开;
3、弯头要顺水;
4、横管太长,排水不畅,坡度造成安装空间不够;
5、建议每两间共用一根立管。
回复
6楼
应就近外墙(上方)排出,不应汇合在一起。
回复
7楼
横管太长了,多设置几个排水立管吧
回复
8楼
4.6.3 下列排水管段应设置环形通气管:
1 连接4个及4个以上卫生器具且横支管的长度大于12m的排水横支管;
2 连接6个及6个以上大便器的污水横支管;
回复
9楼
1、排水横管过长,容易堵塞,也会影响净高(尤其还要与梁交叉)
2、排水横贯卧室,噪声没办法处理
3、如果条件许可建议污废分流(水规4.1.2)
回复
10楼
就事论事的话,他没有从卧室上方走过,而是走卫生间上面走的,没有违反啊
回复
11楼
肯定不能这样画了,应该是各房间立管直接下去,到一层后拐出
回复