求PUM904MA 接线方法。
441360701
Lv.2
2006年12月28日 19:38:00
来自于
工业自动化
+
关注
取消关注
只看楼主
传感器为PT100.两线输出方式!在温控表的输入选项中将输入方式设定为PT100的所需类型,显示-208.查看说明书,却说这个显示探头不是PT100的。
传感器为PT100.两线输出方式!在温控表的输入选项中将输入方式设定为PT100的所需类型,显示-208.查看说明书,却说这个显示探头不是PT100的。
免费打赏
wang-yuji
2006年12月29日 08:10:02
2楼
两线制Pt100与温控表连接时由于温控表是三线接线,所以应将温控表9.10端子短接
回复
huziming219
2006年12月31日 11:33:57
3楼
有两种情况
1是探头搞错.需拿到别的表确认.或万用表量下
2是表的参数错啦,或如2楼所说
回复
zmhaax
2007年01月02日 14:02:14
4楼
加一根跳线就行了!
回复