直配线与发电机中性点经避雷器接地
l13591991255
2012年07月03日 21:05:41
来自于电站工程
只看楼主

请教 1、何为直配线发电机?2、发电机母线上有厂用变压器算是直配线吗? 3、电力工程设计手册中有“在不接地的直配线系发电机中性点上应装设一台避雷器”。但看到的大多数中小水电站图纸并没有这个避雷器,这个避雷器的做用是什么?4、为什么一般图纸上都没有?

请教
1、何为直配线发电机?
2、发电机母线上有厂用变压器算是直配线吗?
3、电力工程设计手册中有“在不接地的直配线系发电机中性点上应装设一台避雷器”。但看到的大多数中小水电站图纸并没有这个避雷器,这个避雷器的做用是什么?
4、为什么一般图纸上都没有?
免费打赏
fengbi1009117
2012年07月06日 12:28:05
2楼
我也想知道
回复
hhhjjjddd789
2012年07月06日 13:08:27
3楼
书本上只学过2种接地方式额,中性点直接接地和中性点非直接接地,非直接接地分为经高阻接地和经消弧线圈接地。而且好像是用在变压器,中性点经熔断器是不是为了抑制不平衡电流起保护作用呢?学习啊-0-,专业是强电,毕业了以后却在供配电做设计啊,哎。。。
回复
yaoguizhong213
2012年07月14日 13:43:27
4楼
1、何为直配线发电机?
一般指发变组出口不是开关,而是线路送出,开关在较远地方的变电站或者负荷中心。

2、发电机母线上有厂用变压器算是直配线吗?
不算。如果发电机容量较小,比如较老的机组,发电机出口有较低电压等级的母线,有的厂用变就接在该母线上。这种方式和直配线没有关联关系。

3、电力工程设计手册中有“在不接地的直配线系发电机中性点上应装设一台避雷器”。但看到的大多数中小水电站图纸并没有这个避雷器,这个避雷器的做用是什么?
直配线系统发电机一般直配线比较长,容易发生接地,而一般直配线系统是中性点不接地系统,发生单相接地时发电机中性点有电压,所以装设一避雷器用来消压,达到保护发电机绝缘的目的。
4、为什么一般图纸上都没有?
这种方法少见。或者在对端变压器中性点装设放电间隙。
回复
l13591991255
2012年07月14日 21:05:24
5楼
在电力工程设计手册中还有一条
1.采用发电机中性点不接地方式
(1)。。。。。。。
(2)发电机中性点应装设电压为额定相电压的避雷器,防止三相进波在中性点反射引起过电压;在出线端应装设应装设电容器和避雷器,以削弱当有发电机电压架空直配线时,进入发电机的冲击波陡度和幅值。
这个三相进波又如何理解。
回复
ndgl
2012年08月04日 18:08:52
6楼
厂用变不是直配线。
现在看不到发电机中性点经避雷器接地,是没有直配线了。发电厂只管发电,不管配电。国家垄断的结果。
直配线是历史的产物,电站就近供电。电网供不起。
直配线也叫电站近区供电。要考虑防雷。