由于计算基础高度和施工图出图基础高度不一样,混凝土基础底板配筋配小了,这个工程基础已经施工完成了,怎么办?现在要报审。

由于计算基础高度和施工图出图基础高度不一样,混凝土基础底板配筋配小了,这个工程基础已经施工完成了,怎么办?
现在要报审。
免费打赏
jszxwsw
2012年07月12日 08:25:05
22楼
你在胡说吧!2100高的基础得配多少钢筋那?
回复
ab_cd10
2012年07月12日 08:31:32
23楼
2100的配筋比600小,你自己试试看。
回复
lwh6632
2012年07月12日 10:17:38
24楼
还是要重新核算一下
回复
zdgsldb
2012年09月11日 19:46:52
25楼
学习学习,了解了解...................