新人求教:怎么鉴别低压电流互感器是否损坏
曰系精神小八嘎
2012年07月04日 10:14:39
来自于变压器
只看楼主

在断电的情况下怎么鉴别低压电流互感器是否损坏,在通电的情况下怎么鉴别低压电流互感器是否损坏?互感器的损坏是否会影响二次电能表的计量?假如3项有互感器,接二次电能表。其中一项互感器损坏,对二次电能表的计量是否有影响?二次电能表的剂量数值是偏小?鉴别低压电流互感器可否用万用表的导通档量?阻值无穷大就是好的?在断电的情况下怎么鉴别高压电流互感器的好坏?高压电压互感器除了在不断点的情况下量电压还有其它的鉴定方法吗?

在断电的情况下怎么鉴别低压电流互感器是否损坏,在通电的情况下怎么鉴别低压电流互感器是否损坏?
互感器的损坏是否会影响二次电能表的计量?
假如3项有互感器,接二次电能表。其中一项互感器损坏,对二次电能表的计量是否有影响?二次电能表的剂量数值是偏小?
鉴别低压电流互感器可否用万用表的导通档量?阻值无穷大就是好的?

在断电的情况下怎么鉴别高压电流互感器的好坏?
高压电压互感器除了在不断点的情况下量电压还有其它的鉴定方法吗?

高人赐教。
免费打赏
曰系精神小八嘎
2012年07月04日 10:21:16
2楼
求教…………
回复
chjs001
2012年07月04日 17:27:24
3楼
对于低压好处理啊
先量一下S1 S2两端会不会通,会通至少是好了一半了 然后如果你有一次电流和相应变比的电流表 直接用电流来试就更清楚了,对于高压的 如果是断流一般来说 计量表计会显示哪相断流
回复
zhouzhong168
2012年07月05日 13:20:13
4楼
电流互感器在无电清况下可以没量二次线圈绕组阻值,万用表一般史能测通断,若不通则肯定是坏的。在带电情况下可以看电流表或用钳形电流表测量。
回复
xfddffj123
2012年07月06日 15:43:20
5楼

支持
回复
swzjwzyq
2012年07月09日 14:24:50
6楼
回复
hxy8501
2012年07月10日 14:58:08
7楼
低压电流互感器看是哪一种,如果是母线贯穿式的,也就是一次穿电缆或母排的,目测互感器外观无损坏或击穿,二次引出线正常,电流互感器就是正常的。如果是一次二次做在一起的,目测外观无击穿,二次端子用万用表电阻档测量是通路的话,二次就是正常的。
或者断开主回路,指针式万用表打到直流mV端,“+”级接二次S1(或K1)端,“-”级接二次S2(或K2)端,用干电池(1.5V或9V均可),电池正极接进线端(P1或L1端),负极触碰出线端(P2或L2端),触碰时碰一下迅速离开,观察万用表指针,指针瞬间应顺时针偏转,这即是互感器的减极性测量方法,即标有P1、S1的端子,在同一瞬间具有同一极性。
低压电流互感器一般不会损坏,如果出现故障,应首先怀疑连线是否完好。
回复
yt200338
2012年07月11日 22:29:43
8楼
互感器就是一个线圈,首先测试通断。现在有些互感器都自带校正的。上面有两个小旋钮的那种。可以更准确的测试电流情况。
回复
曰系精神小八嘎
2012年07月25日 17:18:58
9楼
看起来很专业的样子。
回复
zxye99
2012年07月26日 21:21:32
10楼
可惜你没有电流发生器,要不然加在互感器一次侧,直接拿表量二次侧是否有电流就行了。
回复
cjxxsld
2012年12月07日 16:00:21
11楼
7楼的见解正确, 简单明了.
回复

相关推荐

APP内打开