【紧急求救】将交流隔离开关用在直流场合会有什么后果
zhwei0509
zhwei0509 Lv.6
2012年07月04日 10:53:20
只看楼主

现本人有一个项目,前期沟通是客户并没有提出要直流隔离开关,等我们将货做好后,说要将一台柜子用在直流的场合,原本设计的是AC400V CW1G-2000/2000A 隔离开关,绝缘电压为AC1000V,现在要更改为用在DC900V的场合,额定电流1400A,客户坚持不增加合同金额,我咨询了一下我们负责人,他说可以不更换隔离开关,就将这个CW1G-2000/2000A 隔离开关用在DC900V的场合,只要保证了在操作时不带负载即可,现咨询这里的高手,这样做可行吗?

现本人有一个项目,前期沟通是客户并没有提出要直流隔离开关,等我们将货做好后,说要将一台柜子用在直流的场合,原本设计的是AC400V CW1G-2000/2000A 隔离开关,绝缘电压为AC1000V,现在要更改为用在DC900V的场合,额定电流1400A,客户坚持不增加合同金额,我咨询了一下我们负责人,他说可以不更换隔离开关,就将这个CW1G-2000/2000A 隔离开关用在DC900V的场合,只要保证了在操作时不带负载即可,现咨询这里的高手,这样做可行吗?
免费打赏
snower110
2012年07月06日 10:36:04
12楼
可以用!
回复
zhiwozuiwo
2012年07月06日 10:46:01
13楼
菜鸟一枚,参与讨论。说点个人的理解:
额定电压的量纲,实际上是“电压影响”的等效值,换言之,可以将其理解为直流电压值。这恐怕是一个原则。
那么, DC900V到底对应的是额定工作电压AC400,还是绝缘耐压AC1000V呢?
另外,是不是要校验隔离开关的动、热稳定性?
回复
chjs001
2012年07月06日 11:38:00
14楼
首先隔离开关无非就是隔离检修用的,不做保护用,也不允许带负荷拉闸,看楼主的描述 应该是绝缘电压是DC900V 额定电流是1400,楼主现在的开关载流量是觉得够了 绝缘电压也是够的,要是我是负责人的话 我会去公关一下,这个可以不用换,没有问题的。。。。。。
回复
xfddffj123
2012年07月06日 14:36:46
15楼

支持楼上的观点
回复
cjc2012
2012年07月06日 16:16:03
16楼
应该没什么问题吧,能导电能隔离就行了
回复
chieryang
2012年07月06日 16:41:38
17楼
说可以是怎么分析出来的呀
回复
fplj52121
2012年07月06日 17:08:37
18楼
回复
zhwei0509
2012年07月06日 17:33:46
19楼
首先感谢各位的分析,因为这两天出差,现在才返回,这个项目,DC900V是额定电压,不是绝缘电压,额定电流为1400A,关于这个问题后来我也咨询了一些资深的老工程师,都是说可以用,只要不带负荷分合闸即可,至于动热稳定,主要取决于柜内铜排,按照标准核就可以。讨论最终讨论结果是可以使用
回复
zhwei0509
2012年07月06日 17:34:19
20楼
有没有反对意见啊?
回复
ruby1990
2012年07月06日 18:59:25
21楼
只要达到了符合要求 切不带负载合隔离开关的话 没啥问题
回复