现本人有一个项目,前期沟通是客户并没有提出要直流隔离开关,等我们将货做好后,说要将一台柜子用在直流的场合,原本设计的是AC400V CW1G-2000/2000A 隔离开关,绝缘电压为AC1000V,现在要更改为用在DC900V的场合,额定电流1400A,客户坚持不增加合同金额,我咨询了一下我们负责人,他说可以不更换隔离开关,就将这个CW1G-2000/2000A 隔离开关用在DC900V的场合,只要保证了在操作时不带负载即可,现咨询这里的高手,这样做可行吗?
现本人有一个项目,前期沟通是客户并没有提出要直流隔离开关,等我们将货做好后,说要将一台柜子用在直流的场合,原本设计的是AC400V CW1G-2000/2000A 隔离开关,绝缘电压为AC1000V,现在要更改为用在DC900V的场合,额定电流1400A,客户坚持不增加合同金额,我咨询了一下我们负责人,他说可以不更换隔离开关,就将这个CW1G-2000/2000A 隔离开关用在DC900V的场合,只要保证了在操作时不带负载即可,现咨询这里的高手,这样做可行吗?
22楼
交流隔离开关是不能替换直流隔离开关的,因为它们的结构是完全不同,交流隔离开关与直流隔离开关是根据各自的特性而设计的。尤其是在电动力和灭弧的设计方面有着天壤之别,如果把交流隔离开关用于直流场所,会因为回路中的短路电流而产生巨大的电动力而使隔离开关的触头分开,随之产生电弧,又因为交流隔离开关不能熄灭直流电弧,因而电弧继续燃烧。进而将造成更大事故。所以说交流隔离开关是不能替换直流隔离开关的。
回复
23楼
刀闸规定是不行带负荷操作的,但带灭弧罩的刀闸允许操作小电流的交流负荷,因为直流电流灭弧困难对刀闸的灭弧要求也就更高,我看刀闸要分断1400A的直流负荷太怕人了,就算1/10的电流我都不敢操作。如果不带负荷操作,开关容量耐压都够,是可以用的。
回复
24楼
我觉得换个开关比较合适,做工程嘛,客户第一,这次少赚点儿,还有下次嘛。
回复
25楼
看楼主叙述,我看单耐压要求就悬.至于直流和交流我想还是有区别的,电力上直流的接触不多,这个不熟悉就不多说了.当然楼主做好工艺,我估计短时间是不会出现啥问题的.
回复
26楼
不带负荷操作是可以的吧,期待权威答案
回复
27楼
楼主分析的问题很到位啊!
回复
28楼
支持楼上
回复
29楼
额定电压不对,应该采用额定电压不低于900V的隔离开关,绝缘电压不是额定电压,不能等同
回复
30楼
AC400V的隔离开关用在DC900V的场合?胆子不是一点点的大,也不怕绝缘烧掉呀。用在DC220V的场合还差不多,最多是DC400V的场合,交流开关用在直流回路上必须要降压使用的。
大家可以想象得到,交流电压是0-增大-峰值-减小-0-增大-峰值循环的,绝缘强度AC1000V的电器在交流场合并不是时时刻刻都承受最大电压的,而直流场合时实实在在一直承受额定电压的。再说了,DC900V的系统难道不会有过电压存在吗?
因此这个隔离开关绝对不能使用!
[
本帖最后由 wlszjs 于 2012-7-8 12:01 编辑 ]
回复
31楼
只要不是断路器。隔离开关可以那样用
回复