【紧急求救】将交流隔离开关用在直流场合会有什么后果
zhwei0509
zhwei0509 Lv.6
2012年07月04日 10:53:20
只看楼主

现本人有一个项目,前期沟通是客户并没有提出要直流隔离开关,等我们将货做好后,说要将一台柜子用在直流的场合,原本设计的是AC400V CW1G-2000/2000A 隔离开关,绝缘电压为AC1000V,现在要更改为用在DC900V的场合,额定电流1400A,客户坚持不增加合同金额,我咨询了一下我们负责人,他说可以不更换隔离开关,就将这个CW1G-2000/2000A 隔离开关用在DC900V的场合,只要保证了在操作时不带负载即可,现咨询这里的高手,这样做可行吗?

现本人有一个项目,前期沟通是客户并没有提出要直流隔离开关,等我们将货做好后,说要将一台柜子用在直流的场合,原本设计的是AC400V CW1G-2000/2000A 隔离开关,绝缘电压为AC1000V,现在要更改为用在DC900V的场合,额定电流1400A,客户坚持不增加合同金额,我咨询了一下我们负责人,他说可以不更换隔离开关,就将这个CW1G-2000/2000A 隔离开关用在DC900V的场合,只要保证了在操作时不带负载即可,现咨询这里的高手,这样做可行吗?
免费打赏
boeing_s
2012年07月09日 14:37:24
32楼
规范里有说过严禁在直流线路上使用交流断路器,因为直流灭弧比交流困难。
倒是没看到说隔离开关不能用。。。。。。。。
回复
sai0600
2012年07月10日 08:11:21
33楼
是啊,隔离开关又不是断路器,只要耐压等级绝缘等级符合要求就不必更换~~~你又不带负荷操作,不存在拉弧灭弧的问题,技术上说的通再做做关系就好了
回复
sai0600
2012年07月10日 08:15:54
34楼


隔离开关哪来的灭弧作用?
一千多安培的电流谁敢带符合操作隔离开关?
不管是直流隔离刀还是交流隔离刀都不敢操作的
回复
wawm527
2012年07月10日 20:08:47
35楼
我个人认为不用换,各项都基本符合要求。挺你!!!!!!!!!!!!!!
回复
crystal_2
2012年07月13日 00:45:58
36楼
呵呵 各执己见 学习了 不过还是要感谢楼能把最后的解决办法公布出来
回复