消防管道的压力计算是从入口到最不利点消火栓之间的压力还是整个环路的压力损失都算?
思想集大成者
2004年08月13日 09:49:13
只看楼主

消防管道的压力计算是从入口到最不利点消火栓之间的压力还是整个环路的压力损失都算?

消防管道的压力计算是从入口到最不利点消火栓之间的压力还是整个环路的压力损失都算?
免费打赏
luoxiaochuan
2004年08月13日 10:36:27
2楼
计算从入口到最不利点消火栓之间的压力.
回复
胡子渣
2004年08月13日 10:42:44
3楼
当然是计算入口到最不利点消火栓之间的压力.你想想,连最不利点的压力都满足了,其他的压力还有什么问题吗?你要连整个管网的损失都算的话,那我们给排水的不累死了!
回复
南夕
2004年08月13日 10:53:00
4楼
我觉得要加上损失哦!最不利点消火栓需要的压力在加上高差在加上管网损失