急救:施压问题
oktrf
oktrf Lv.2
2006年12月29日 09:48:54
只看楼主

现在有根最低点工作压力为1.44mpa不锈钢立管,但是1.5倍施压超过了1.6mpa该不锈钢管的工作压力(通洋的不锈钢管),管径为DN100(DN102*1.5),现在不好施压,那个帮我出个主意?

现在有根最低点工作压力为1.44mpa不锈钢立管,但是1.5倍施压超过了1.6mpa该不锈钢管的工作压力(通洋的不锈钢管),管径为DN100(DN102*1.5),现在不好施压,那个帮我出个主意?
免费打赏
oktrf
2006年12月29日 09:58:29
2楼
不过厂家说施压超过1.6mpa工作压力没有问题,但是我又担心焊工质量
回复
hahaxiao1978
2007年01月03日 11:49:15
3楼
设计的时候就应该考虑这个问题啊,虽然可能不出现问题(薄壁不锈钢的试压压力一般为2.5Mpa),但试压出了问题就是你的问题。这个真找不到好方法,应该是不符合规范要求的设计和施工。
回复

相关推荐