远距离供电都要求计算单相接地短路电流进行开关灵敏度校验,对于电梯、正压风机等开关灵敏度一般都不够,处理方法不外乎就是加大电缆截面或者选用B或A曲线的开关,而很多厂家的100A以下的开关根本就没有A、B型曲线特性。加大截面的方法我个人认为不可取,因为200米以上很可能要加大2级以上,本来16MM2的就够了,结果最后要用50MM2的,造价增加太多。不晓得各位大侠如何处理的?不要告诉我凭经验,我们验证过,这种经验经不起考验。
比如12KW的电梯,供电距离250米,低压柜处选用32A的塑壳开关,按经验选取YJV-4*25+1*16,经验算无法满足灵敏度校验,32A开关25MM2的电缆最大供电距离为190米左右。但如果在32A开关前加一个取掉热脱扣器件的25A开关,仅使用其瞬动功能。线路如此长,电机启动电流会降低,应该能躲过,当然要进行验证!
这种方式不晓得可否?大家踊跃评价哈!
2楼
灵敏度和你去不去掉热脱扣有什么关系.
弄个带零序保护的断路器啊.
回复
3楼
可是我们选用的产品很多没有这种功能
回复
4楼
可以考虑漏电
回复
5楼
请懂哥解释:漏电和灵敏度有什么关系?
回复
6楼
单相接地开关不能满足灵敏度,加个漏电单元不就行了,呵呵
回复
7楼
加零序电流保护即可,采用增加电缆截面的方法不太经济
回复
8楼
漏电保护?相零短路杂办??
零序电流保护很多厂家没有,就看到过框架的有!
回复