[设计]请教问题6
vincent_nk
vincent_nk Lv.12
2006年12月29日 14:54:37
来自于专家热线
只看楼主

哪位能给解释一下闭式热力网开式热力网最好说明出处。“不直接取用供热介质作为生活热水的热水热力网称为闭式热力网,反之为开式热力网。”该解释是否正确?

哪位能给解释一下
闭式热力网
开式热力网
最好说明出处。
“不直接取用供热介质作为生活热水的热水热力网称为闭式热力网,反之为开式热力网。”该解释是否正确?
免费打赏
fly-higher
2006年12月29日 15:05:48
2楼
“不直接取用供热介质作为生活热水的热水热力网称为闭式热力网,反之为开式热力网。”出于《城 市 热 力 网 设 计 规 范》最后一页4444444444444444444


超爱这种给证据的 去重奖区 http://co.163.com/forum/content/1994_586750_1.htm 再给你大奖

-----小兵留
回复
vincent_nk
2006年12月29日 15:09:05
3楼
城市热力网设计规范只是适用于城市锅炉房至换热站之间的热网,对于工业厂区内自己的热网是否适用呢?
回复
vincent_nk
2006年12月29日 15:16:05
4楼

何谓生活热水?
回复
jiawei615
2006年12月29日 15:40:02
5楼
城市热力网设计规范
闭式管网只供应用户所需热量,水作为供热介质不被取出。反之,为开式。
开式在我国使用很少。
回复
twt_lc@co163
2006年12月29日 20:09:28
6楼

我觉得说的挺正确的 还尤其指出了生活热水 当然了 热水要是打开用 当然只能做生活热水 别的还能干啥?
当然了 工艺不管
NK大哥 你咋从问题4蹦到6了 没5 我找了半天
回复
vincent_nk
2006年12月29日 21:47:17
7楼

呵呵,我没注意数错了。
回复
vincent_nk
2006年12月30日 10:36:39
8楼

个人感觉你说的不对
市政的热水可以打开用吗?开式只是不经过换热直接流向散热器。
回复
qinjunru918
2007年01月07日 11:44:41
9楼


通俗明了的说就是我们现在一般使用的采暖系统均为闭式系统,如果采暖和生活热水共用一个热源就是开式系统。
不知道我这样理解上面的话是不是正确?
还有,jiawei615的解释是否正确?
回复
qinjunru918
2007年01月07日 11:50:27
10楼


生活热水应该指的是用于洗浴,厨房洗菜,卫生间使用的等等一些低于100度的热水吧。
还有一种是开水系统,那在生活上就主要用于饮用水了。水温高于生活热水。
个人理解,不确切的请大家指正。
回复
vincent_nk
2007年01月07日 11:54:22
11楼

如果是这样,通过换热用来供暖的热水管网是开式还是闭式呢?
回复