好久没来了,发个帖子和大家一起讨论论。有谁做过电子洁净厂房排气工程(主要是排氢气和氧气),此种排气对排气管和排风机是否有特殊要求?H2排气是否要经过处理,如何处理?谢谢!!!
好久没来了,发个帖子和大家一起讨论论。
有谁做过电子洁净厂房排气工程(主要是排氢气和氧气),此种排气对排气管和排风机是否有特殊要求?H2排气是否要经过处理,如何处理?谢谢!!!
12楼
无内容!
回复
13楼
照片中,那个Y型风管不知道是什么
回复
14楼
上海中芯还是武汉中芯呢?
回复
15楼
十一院的?
回复
16楼
氢气和氧气分开排放,没有什么特殊要求,但是洁净室排风需要有防倒灌措施,一般是载排风通路上加无纺布中效过滤器。
回复
17楼
一般洁净室为了好看都是用不锈钢314的 H2应该用易燃易爆爆的 O2 一般排就可以了
回复
18楼
LZ不是EE就是VANDOR,如果你是搞芯片厂facility的那我就很同情你了,呵呵!
为什么这么说呢?
我猜这种情况多出现在使用GeSi的外延炉和一些扩散炉吧?
如果你是EE or VANDOR,那你是忽略了local scrubber的作用,或者你是想节约成本?还是想推卸责任?高浓度的H2必须经过local scrubber处理至爆炸下限浓度的1/10才能排放至exhaust,不经处理直接排放,local scrubber的钱是省下来了,将来发生爆炸得不偿失。
如果和我一样你也是搞芯片厂facility的话,EE和VANDOR想推卸责任和节约成本,扔给你个烫山芋,你却不得不要解决。呵呵!没那么容易的哦!
这里的许多人都是搞设计出身,这个问题他们回答不合适。只有在IC、LCD/TFT厂搞运行多年的facility和EE等业主的角色才有这种经验。
回复
19楼
如果是负责任的工厂,再加上负责任的facility、EE or VANDOR,这个问题就不存在了!氢气和氧气分开排放后,氢气管路使用塑料风管即可;氧气归在general里。
如果大家都不负责任,保险的办法是氢气和氧气分开排放,氢气管路使用SUS304,氧气排入采用镀锌风管材质的一般排气;当然洁净室环境中机台上方或者exhaust里的防爆型H2 sensor不可少哦。
最差的状况就是氢气和氧气混合排放,呵呵!等着出事吧。
回复
20楼
加无纺布中效过滤器?无稽之谈。
没听说过exhaust风管里还要加过滤器的,在工厂scrubber里倒是常见。
回复
21楼
PV是process vaccum工艺真空、制程真空;
HV:hose vaccum清扫真空、扫除真空。
用途好像在哪个帖子我早就说过了。
exhaust分为:酸、碱、粉、(有机、剥离液)可混排为VOC、有毒、一般等种类。
有些ic厂为了节约投资就尽可能减少exhaust的种类;短期看来会省钱;长期来看,这种做法有弊端。
回复