已知变压器容量800KVA,额定电压10/0.4kV(Yyn0)接线,低压侧计算电流900A,低压母线载流量1500A。为充分利用变压器容量,车间B3#变压器低压侧主断路器长延时过电流脱扣器整定电流宜选?A 800AB 1000AC 1250AD 1600A答案肯定在B C之间选,二次侧额定电流算出来是1154A, “充分利用变压器容量”能让变压器超负荷运行吗?
已知变压器容量800KVA,额定电压10/0.4kV(Yyn0)接线,低压侧计算电流900A,低压母线载流量1500A。
为充分利用变压器容量,车间B3#变压器低压侧主断路器长延时过电流脱扣器整定电流宜选?
A 800A
B 1000A
C 1250A
D 1600A
答案肯定在B C之间选,二次侧额定电流算出来是1154A, “充分利用变压器容量”能让变压器超负荷运行吗?
2楼
是啊,这句话到底想表达一个什么含义?
回复
3楼
我认为是d
,有知道的解释一下
回复
4楼
哥是考过供配电的
充分利用变压器容量----这句就是指充分利用变压器的【过负荷】能力
依据在:配电手册P652的5(1)条————如出一辙的表述“为使变压器容量得到充分利用又不影响变压器的寿命……”
钢铁手册某页也有同样表述。
这条的依据其实还是比较难找到的。
回复
5楼
楼上的高呀!正在疑惑这道题呢,看来应该选C!依据的确不好找,不通看还真不容易发现。
回复
6楼
配电手册上P652上有例子
回复
7楼
Ic<=Iset1<=Iz
Iz=1500,Ic=900,B,C都可,但充分利用变压器,故选大者,C
回复