地下室的消防排水
gps_lxb
gps_lxb Lv.5
2012年07月05日 14:04:30
只看楼主

有一项目,地下四层,地下一至二层为商业,地下三至四层为车库。现在地下四层设集水坑,地下三层车库内设排水沟,通过地漏接至地下四层的集水坑。现有疑问,地下一层、二层商业部分是否需要考虑消防排水。(生活排水根据需要另设)在没有生活排水的商业区域,是否需要考虑消防排水?

有一项目,地下四层,地下一至二层为商业,地下三至四层为车库。现在地下四层设集水坑,地下三层车库内设排水沟,通过地漏接至地下四层的集水坑。
现有疑问,地下一层、二层商业部分是否需要考虑消防排水。
(生活排水根据需要另设)
在没有生活排水的商业区域,是否需要考虑消防排水?
免费打赏
gps_lxb
2012年07月06日 08:44:27
2楼
自己顶一个,别沉了
回复
明太祖
2016年03月25日 19:22:20
3楼
gps_lxb 发表于 2012-7-6 08:44 自己顶一个,别沉了S312型柔性防水套管http://bbs.co188.com/thread-9221801-1-1.html
回复
夏云峰
2016年03月25日 20:38:17
4楼
感觉要设置
回复
安穆明weibo
2016年03月28日 11:28:58
5楼
这个只需要在最底层设置就行了吧。毕竟消防排水,水是通过消防电梯,楼梯间流下去的。一般防火门也是有门槛的。
回复
waterwold
2016年03月29日 20:47:22
6楼
会不会因为没有排水导致消防出水淤积发生淹没乃至……地下室消防水淹人案件
回复

相关推荐

APP内打开