新建规中8.4.2第三条:室内消防竖管直径不应小于DN100;这个说法是不是有点笼统啊,假如说就两层的厂房,立管DN100有必要吗?各位说说看法啊?

新建规中8.4.2第三条:室内消防竖管直径不应小于DN100;这个说法是不是有点笼统啊,假如说就两层的厂房,立管DN100有必要吗?各位说说看法啊?
免费打赏
css207
2006年12月30日 16:02:48
2楼
两层你首层用100的,二层用65的不就行了
回复
le-o
2006年12月30日 16:18:02
3楼
唉``````````这个问题说了N次都没解决啊!!!
回复
gongyinwuwa
2006年12月30日 16:21:58
4楼
楼上的兄弟,新建规中8.4.2第2条:高层厂房(仓库)应设置独立的消防给水系统。室内消防竖管应连成环状;
规范的意思有消防立管就应该成环,这样管径不都得用DN100了.