建规8.5.1条规定占地面积大于1500平米或总建筑面积大于3000平米的电子厂房要设自动喷水灭火系统,而根据11.4.1条规定这种建筑又不用设火灾自动报警系统,请问自动喷淋系统的水流指示器和信号阀接到何处?总不至于为了几个水流指示器和信号阀设一个火灾自动报警系统吧?其实高规也有类似的情况,有的场所设了自动喷水系统就不用设火灾自动报警系统了,不知这种情况大家都是如何处理的?
其实高规也有类似的情况,有的场所设了自动喷水系统就不用设火灾自动报警系统了,不知这种情况大家都是如何处理的?
建规8.5.1条规定占地面积大于1500平米或总建筑面积大于3000平米的电子厂房要设自动喷水灭火系统,而根据11.4.1条规定这种建筑又不用设火灾自动报警系统,请问自动喷淋系统的水流指示器和信号阀接到何处?总不至于为了几个水流指示器和信号阀设一个火灾自动报警系统吧?其实高规也有类似的情况,有的场所设了自动喷水系统就不用设火灾自动报警系统了,不知这种情况大家都是如何处理的?