中央空调送风口散流器结露水
love6268
love6268 Lv.2
2012年07月06日 18:08:50
来自于中央空调
只看楼主

中央空调送风口散流器结露水分析一下原因,和解决方法?

中央空调送风口散流器结露水分析一下原因,和解决方法?
免费打赏
jakeccd
2012年07月07日 10:55:57
2楼
同问啊,怎么解决
回复
牛广人
2012年07月07日 12:22:59
3楼
增加风量,降低冷媒温度,以降低送风温度,运行一段时间,即可。
回复
wangyajuan1214_
2012年07月09日 09:02:32
4楼
学习中,多谢楼上指教
回复
chinalnkydlzc
2012年07月09日 11:12:32
5楼
刚运行时,室内湿度大!控制一下!如果一直是这样!要看一下湿的来源
回复
逍遥自在1
2012年07月09日 14:59:10
6楼
1.适当提高送风温度,使室内空气露点温度低于送风温度,可能会缓解(增大风量)
2.室内空气湿度较大的话,建议除湿
3.改为防结露的风口
回复
shenguobin601
2012年07月10日 13:30:15
7楼
1.设定的空调温度与室温温差过大。
2.室内湿度过大
3.连接风口的风道可能出现窝气现象
回复
tomlive
2012年07月12日 11:42:50
8楼
房间湿度大,调整一下送风温度,适当开窗补点新风
回复
chachababy
2012年07月13日 00:12:36
9楼
基本上是湿度过大引起的,建议增加一台吸附除湿机,先除下湿,另外我没猜错的话软连接那也是一层水了,只不过没滴下来或者滴下来还没发现
回复
tjdcl
2017年06月24日 09:49:23
10楼
tomlive 发表于 2012-7-12 11:42 房间湿度大,调整一下送风温度,适当开窗补点新风本来湿度就大,再开窗补新风,岂不是湿度更大?应该是尽量减少新风来源才对吧?
回复
yu071857
2017年06月26日 16:19:17
11楼
做好保温,平时尽量减少和外界的空气交换,更换成低温封口。
回复