有一台风冷模块机。模块机的水流量是70m3/h。楼层净高为33米。主机和水泵放在楼顶。现在我的问题是。我选择了一台,水流量为100m3/h,扬程是32米,功率18.5KW的水泵。如果做蓄水箱(开式系统),哪么这台水泵够不够用?如果不够用,做闭式系统,这个水泵会不会太大了?
有一台风冷模块机。模块机的水流量是70m3/h。楼层净高为33米。主机和水泵放在楼顶。现在我的问题是。我选择了一台,水流量为100m3/h,扬程是32米,功率18.5KW的水泵。如果做蓄水箱(开式系统),哪么这台水泵够不够用?如果不够用,做闭式系统,这个水泵会不会太大了?