关于水泵扬程的问题
jakeccd
jakeccd Lv.2
2012年07月07日 10:54:57
来自于中央空调
只看楼主

有一台风冷模块机。模块机的水流量是70m3/h。楼层净高为33米。主机和水泵放在楼顶。现在我的问题是。我选择了一台,水流量为100m3/h,扬程是32米,功率18.5KW的水泵。如果做蓄水箱(开式系统),哪么这台水泵够不够用?如果不够用,做闭式系统,这个水泵会不会太大了?

有一台风冷模块机。模块机的水流量是70m3/h。楼层净高为33米。主机和水泵放在楼顶。现在我的问题是。我选择了一台,水流量为100m3/h,扬程是32米,功率18.5KW的水泵。如果做蓄水箱(开式系统),哪么这台水泵够不够用?如果不够用,做闭式系统,这个水泵会不会太大了?
免费打赏
jakeccd
2012年07月08日 11:41:35
2楼
求高手指点一二啊
回复
zhongwenxunshen
2012年07月09日 19:52:26
3楼
我觉得做开式的蓄水箱在那个位置,整个系统可以当做闭式系统来看待,但是蓄水系统应该是闭式的吧,你制冷系统开式太阳晒着啊?那还蓄冷吗?
回复
cnbbzz
2012年07月09日 20:37:44
4楼
不知道水平管路多大,这个有影响的,还有开式蓄水箱进水口和液面的高差要计入水泵扬程。水泵应置于蓄水箱后面。蓄水箱出口至水泵的入口高差要能克服水泵入口那些阀门阻力。