请教各位大侠,我这里有一台开利30HXC400A冷水机组(共4台06N压缩机),开机后运行一段时间机组电流达到560A(机组铭牌上标准额定电流为489A),单压缩机最高达到145A,机组无报警,运行工况为:冷却水进31.6度,出36.8度,冷冻水进14.8度,出水9.9度。高压1030KPA,低压286KPA,电机线圈温度因喷液冷却在50度至98之间来回波动。请问电流超高的原因,谢谢
电流偏高的原因:机组高压太高了。冷却水流量不足。检查冷却水流量。把高压控制在800--900kpa左右就好了。铭牌上标的489A是在冷却水进水32°、出水35°时的工况下测定的。
回复
3楼
缺氟,压缩机一直加载,运行工况应该是冷却水进33度,出38度,冷冻水进12度,出水7度
回复
4楼
当然这是运行稳定后的数据,刚起机一会就不是。
回复
5楼
我也有一台一样的机子,可能是你的冷却水流量不够吧,因为你的出水达不到7度,所以不会停机或减载,负荷过大,也就是说你的机器选小了,我的平时就一个两个机头运行,冷却水出水一般控制在30度以下,运行平稳
回复
6楼
高压有点高压,看看水系统吧
回复
7楼
是否近段时间加注过冷媒。如以前正常加注冷媒后才高压大电流,则百分百是冷媒问题,需全部更换
回复
8楼
什么介质?
回复
9楼
该机土改时134A的制冷剂
根据冷却水温来看,1000KPA以上的冷凝压力偏高了
回复