双螺旋氟利昂制冷全自动机组图片
零下一百度
2012年07月07日 17:27:02
来自于制冷技术
只看楼主

该系统机组是科利德组装,比泽尔螺杆压缩机,单冻机是南通四方的。制冷剂是R404,膨胀供液

该系统机组是科利德组装,比泽尔螺杆压缩机,单冻机是南通四方的。制冷剂是R404,膨胀供液 DSC02232.JPG

DSC02232.JPG

免费打赏
建云设备
2012年07月28日 18:30:51
32楼
好,,,,丁
回复
dongfangzheng
2012年07月29日 11:02:45
33楼
设计一般,不眨地
回复
qtveepxaka
2012年07月30日 10:30:21
34楼
从那控制屏上看,冷凝器好像只开了一台,这样的话,吸气温度那么高也正常了。。。
回复
shsunhong
2012年07月31日 09:53:30
35楼
制冷设备!!!浩爽制冷!!
回复
huihui1107
2013年03月08日 07:55:21
36楼
为何不采用蒸发冷,末端蒸发器为双螺旋速冻机?比泽尔75p机头拉速冻机挺好的
回复
wangyiyanjiu
2013年03月08日 22:03:27
37楼
机组电控那么长,不利于机组配件维护
回复
诺尔制冷
2013年03月09日 16:16:17
38楼
先不说系统怎么样,就-40以下系统选择单级压缩本来就不是专业做制冷设计人员的选择,如果考虑过能效比,根本不会用单级压缩。
回复
huihui1107
2013年03月10日 08:26:34
39楼
膨胀供液用的是热力膨胀阀还是电子的?
回复
flhb_1998
2013年03月14日 18:09:21
40楼
氟利昂压比大于8,一般用双极系统,或者蒸发温度低于-35度最好都要考虑了!节效比才会高啊!
回复
huihui1107
2013年03月21日 15:48:12
41楼
jklydr 发表于 2012-7-8 14:09 这是个垃圾工程,蒸发温度-49度,风冷冷凝器。首先单级比双级效率低50%以上。再者蒸发温度-49度,吸气过热3 …其实比泽尔75p螺杆用来拉单冻机 效果还是不错的,氟用双级的比较少吧,触摸屏上显示的,蒸发温度,是由吸气压力计算得出,而吸气温度是实际测量的,不知道末端采用什么样的膨胀阀,感觉供液不足,不过用风冷冷凝器确实不对。