该系统机组是科利德组装,比泽尔螺杆压缩机,单冻机是南通四方的。制冷剂是R404,膨胀供液
该系统机组是科利德组装,比泽尔螺杆压缩机,单冻机是南通四方的。制冷剂是R404,膨胀供液
42楼
huihui1107 发表于 2013-3-21 15:48 其实比泽尔75p螺杆用来拉单冻机 效果还是不错的,氟用双级的比较少吧,触摸屏上显示的,蒸发温度,是由吸 …用单级压缩机来打单冻机是不理想,工况及制冷校率很低,我做个是用日立单机双级(R22)打速冻,最近听版主有介绍过富胜单机双级的机组,我还在了解及学习,请版主做个说明。
回复
43楼
蒸发温度-49,那么表压是多少?1.8公斤吗??、
回复
44楼
无知的人做无知的事,这么低的蒸发温度肯定用双级压缩咯,COP倒挂咯。
回复
45楼
机组是生产商瞎弄的,能效比差,故障多。
回复
46楼
nbzlgjr 发表于 2013-7-30 18:52 无知的人做无知的事,这么低的蒸发温度肯定用双级压缩咯,COP倒挂咯。板煮.别嘲笑小朋友啦.咱们可以比视这帮2货.到哪偷了份技术资料,就去忽悠,搞的咱专业制冷的他娘的没饭吃.薪水变低,背A呀.靠……………发这贴的小伙要么不是玩技术的.要么就是传说中的**********2年前亲自见过这种事,一个慈溪老板被一娃忽悠,把以前的总工开了,结果那孩子混了半年就跑了,原因就是那可怜的孩子就偷出一份资料;P
回复
47楼
看来是个忽悠建设方的东西,效果好不了的,
回复
48楼
路过!!
回复
49楼
现在这样的小厂家多了去了,正常。
回复
50楼
谢谢楼主分享图片
回复