单位一电葫芦,控制电压是36伏,故障是负责上,下的两个接触器(cjx2-65)吸不实,老哆嗦。后查到是线圈电压不到36v,手柄线过长压降大,于是将两根手柄线并联,并更换了控制变压器(380变36)和其中的一个接触器。故障解决,使用了一天后,故障依旧。难道还要并线?
单位一电葫芦,控制电压是36伏,故障是负责上,下的两个接触器(cjx2-65)吸不实,老哆嗦。后查到是线圈电压不到36v,手柄线过长压降大,于是将两根手柄线并联,并更换了控制变压器(380变36)和其中的一个接触器。故障解决,使用了一天后,故障依旧。难道还要并线?
2楼
建议把控制回路改一下,“两个接触器(cjx2-65)吸不实,老哆嗦”是控制线长和接触器线圈电流相对大(主要是主电机电流在电源线路上产生压降),具体改法:
加装中间继电器,接触器用380V线圈(通过中间继电器触点控制),同时,在控制变压器线圈外用1平方绝缘导线再穿绕15至20圈(增加2~3V),增加36V绕组的输出电压。
回复
3楼
电葫芦控制箱容积小,加继电器可能没地方放。换一个电压高一点的控制变压器(或沙发帖子那样改造)就可以。适当提高电压到42V即可。
回复
4楼
将两台接触器的交流线圈换成直流线圈,在控制变压器二次侧加装一整流模块即可。
回复