这是我们项目上在做的地下室铸铁排水管安装,哪里做的不好,请各位提些建议 地下室排水所用管材为柔性接口机制的铸铁管,钢带型卡箍连接,橡胶圈密封。
这是我们项目上在做的地下室铸铁排水管安装,哪里做的不好,请各位提些建议
地下室排水所用管材为柔性接口机制的铸铁管,钢带型卡箍连接,橡胶圈密封。
22楼
这个不错,很有价值
回复
23楼
管道基础处理没有要求么?
回复
24楼
埋地管道应该焊接的吧,铸铁管不能焊接一般是镀锌管焊接好以后整体预埋,你用不锈钢卡箍连接如果混凝土进去了就废了
回复
25楼
混凝土浇筑完后,出现问题就不好解决了。卡箍易生锈。可能是考虑这排水管道是不经常用的,采用这方法也没有什么大问题。
回复
26楼
效果不佳啊,怎么有许多连接的地方有漏水
回复
27楼
是不是应该设管沟和集水坑?
回复
28楼
1、埋地管道建议优先选择塑料管材,塑料管材的防腐功能的优势是非常明显的!
2、工程造价及安装方面的优势也是非常明显的。
回复
29楼
地下埋地柔性铸铁管不应该用卡箍连接,用采用法兰承插连接,并刷沥青漆。不锈钢卡箍用在通气立管上。
回复
30楼
呵呵,这帖子,真是各有说法啊!
如果从造价角度来说,没必要用铸铁管,因为这是单排的,不承接高层往下的排水压力,用国标的实壁UPVC排水管就可以了。
如果咱就是不差钱,就要用好的,那就像楼上兄弟说的,应该用法兰橡胶圈接口的铸铁管,安全性更有保障,而且要做沥青防腐,看图中这管道外表面好像只涂了层红漆,就算是防锈漆也不行。
还有埋地部分洁具排水管要不要设存水弯的问题,这应该是设计人员要考虑的问题,做为施工方,如果不按图施工,出了问题自己要担责任,个人意见如果承接的洁具已经自带存水弯,真的没必要再在埋地部分排水管上做存水弯了,浪费材料又增加堵塞概率。
回复
31楼
谢谢楼主,我是来学习的
回复