【紧急求助】90KW消防泵跳闸,这个情况是怎么回事
chengduht
chengduht Lv.3
2012年07月08日 12:17:20
来自于继电保护
只看楼主

一栋新建办公大楼地下室配电房和水泵房就在对面,电源电缆从配电箱接到水控控制箱的距离不会超过20米。两台90KW消防泵一用一备,安装公司据说是按国集图集01D303-3星三角降压起动控制电路图配的电控箱。我第一眼看过去没找到热继电器,说是买不到这么大的。空开和接触器配的都是250A的。 刚刚装上试运行,启动时一切正常,启动后约7、8秒跳转时空开六马跳闸同时伴着一道火光。这些天试了几次都是这个情况,现在压不产生了两种不同的意见:一种意见说是空开配小了,要加大到315A的;另一种意见说启动正常说明空开没小,跳转时跳闸有可能是接触器没延时导致飞孤跳闸。

现向各位前辈求助,这个情况是怎么回事?该如何处理才能将损失降到最低?拜托拜托啦!
免费打赏
奥贝蒂
2012年07月11日 22:54:22
32楼
另急,有话好说。
回复
edmundwbq
2012年07月11日 23:00:28
33楼
250的开关可以,
起动时开关跳闸,可能是有短路的情况发生,建议你查一下星角起动的回路有问题,
回复
crystal_2
2012年07月12日 00:14:05
34楼
学习了,请楼主把最后的解决方案法伤来看看
回复
电气何求
2012年07月12日 07:55:14
35楼
我单位也碰到这情况,75kw的电机每次启动十几秒就跳,并保护找了好多原因,也到论坛咨询过大家,最后查出,是一个接触器触点打毛引起,后来换了就可以了。
回复
zhang4000
2012年07月12日 09:02:31
36楼
我个人理解是采用的起动方式不合理,90kW电动机应该采用软起动方式,星三角起动方式适合小负荷运行。
回复
lhgolxy
2012年07月12日 09:10:03
37楼
24楼说的很好啊~拍手支持!!!!
回复
yn_zhaosw
2012年07月12日 09:36:34
38楼
1、支持三楼的第一、二条建议。
2、因为Y/Δ转换已经超过图集01D303-3的允许范畴,能否检查一下在Y转Δ前电机的电流,即需要判断一下在Y转Δ前启动电流是否已经下降,如果在Y转Δ时的电流还很大的话,则证明Y/Δ转换不能用在你这个场合,应该改换启动方式。
3、至于过电流保护问题,就采取互感器+过流继电器方式即可。
回复
chengduht
2012年07月12日 09:38:17
39楼
我把这一贴的内容搬到3楼去吧。

[ 本帖最后由 chengduht 于 2012-7-12 09:40 编辑 ]
回复
shuguang688
2012年07月12日 10:03:32
40楼
按你所述,90KW配250A空开,应该不小,星三角启动你可看配电柜启动电流的变化,然后判断空开大小,
另外须清楚的是,是两台水泵都出现这样情况的话,可以判定不是线路和泵体原因,应该还在控制设计上找问题,须看图纸,再做定夺
回复
xuzhxx
2012年07月12日 15:49:45
41楼
楼主挺用心的。
回复

相关推荐

APP内打开